Branchement plaques vitro + four... - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 16-06-2013 à 00:03:05
tototitus a écrit : Bonjour à tous, |
Marsh Posté le 16-06-2013 à 01:14:05
Pardon, je voulais dire "c'est bien du 230V et pas du 380"
le four fait 2300w
Marsh Posté le 16-06-2013 à 13:51:41
Il me semble que tu devrais en parler à un électricien car à mon avis il ne faut pas plaisanter avec les plaques à vitrocéramique surtout lorsque la puissance consommée dépasse les 6kw.
Marsh Posté le 15-06-2013 à 22:50:57
Bonjour à tous,
Je suis entrain d'installer une cuisine dans ma maison mais je suis bloqué à cause des branchements électriques.
j'ai 4 équipements à brancher mais je ne dispose que de 3 prises.
équipements:
1 plaque vitro: 6200w
1 four : 2300w
1 frigo/congel encastrable taille taille standard
1 lave vaisselle
Prises disponibles:
1 prise avec 5 fils en 2.5² ou peut être 4² ? reliée sur un 32A/230 V (3phases + 1N + 1T) c'est bien du 230V et pas du tri (230V entre chaque phases, les trois phases sont reliées ensemble sur le disjoncteur)
http://img441.imageshack.us/img441/1584/yag9.jpg
1 prise en 2.5² ou 4² ? reliée sur un 16A
1 prise en 2.5² ou 4² ? reliée sur un 20A .
Je pensais brancher les plaques sur le 32A, le four et le frigo ensemble sur un 20A, et le lave vaisselle sur l'autre 16A.
si je relie les 3 phases ensemble est ce que ca me donne l'equivalent d'un 7.5² (3x2.5) ? et est ce qu'un neutre en 2.5² suffirait ?
quel est le branchement ideal ?
Merci d'avance.
Message édité par tototitus le 15-06-2013 à 22:54:50