Utilisation d'un extincteur périmé

Utilisation d'un extincteur périmé - Vie pratique - Discussions

Marsh Posté le 03-03-2004 à 22:21:33    

Voila on vient d'avoir un feu electrique dans la garage juste a coté des produits inflammables, a 2 mn pres le garage flambé.  
 
En fait ca a dijoncté et pas moyen de remettre le dijoncteur, ensuite on à vu des flammes dans le garage,le premier reflex a etait les couvertures et ca a marché, heureusement. Mais j'avait dans les mains l'extincteur qui date de 91, si je l'avait utiliser quels sont les risques? ca peut faire empirer les choses ou ca fait rien du tout ?
 
Sinon la cause du probleme electrique est bizarre, enfait c'est une prise murale qui a flambé, y avait une prise multiple branchée dessus et le seche linge entrain de tourner sur cette derniere. Ca peut venir d'ou?  faut un gros diametre de fils pour un seche linge ?


Message édité par popopeye le 03-03-2004 à 22:32:16
Reply

Marsh Posté le 03-03-2004 à 22:21:33   

Reply

Marsh Posté le 03-03-2004 à 22:23:58    

fais gaffe de ne pas utiliser n importe quel extincteur sur un feu d origine electrique , sinon non ca ne peut pas le faire empirer  :o


---------------
Wer hält deine Hand wenn es dich nach unten zieht ?  
Reply

Marsh Posté le 03-03-2004 à 22:24:15    

Un instecteur gadget ?

Reply

Marsh Posté le 03-03-2004 à 22:25:14    

extincteur  [:alarmclock118]

Reply

Marsh Posté le 03-03-2004 à 22:26:22    

alarmclock a écrit :

extincteur  [:alarmclock118]  


 
carrément
 
je pense qu'il est juste inefficace si il est périmé... [:rofl]


---------------
Flickr
Reply

Marsh Posté le 03-03-2004 à 22:26:48    

verdoux a écrit :

Un instecteur gadget ?

:D  c corriger, c l'emotion

Reply

Marsh Posté le 03-03-2004 à 22:28:45    

il reste "perimer" aussi
 
:D :D
inculte!


---------------
Flickr
Reply

Marsh Posté le 03-03-2004 à 22:30:21    

kokko8 a écrit :

il reste "perimer" aussi
 
:D :D
inculte!

 :jap:  je suis trés nul desolé.

Reply

Marsh Posté le 03-03-2004 à 22:31:17    

Le "risque" majeur sur un extincteur perime est en effet qu'il ait depressurise et soit moins/pas du tout efficace.


---------------
And I looked, and behold a pale horse: and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him. Revelations 6:8
Reply

Marsh Posté le 03-03-2004 à 22:34:17    

ciler a écrit :

Le "risque" majeur sur un extincteur perime est en effet qu'il ait depressurise et soit moins/pas du tout efficace.

Ben du coup je l'ai essayé, pour voir, et bon y a l'air d'y avoir pas mal de pression quand meme mais je v quand meme le changer. Sinon ca se recharge un extincteur ?

Reply

Marsh Posté le 03-03-2004 à 22:34:17   

Reply

Marsh Posté le 03-03-2004 à 22:35:21    

popopeye a écrit :

Ben du coup je l'ai essayé, pour voir, et bon y a l'air d'y avoir pas mal de pression quand meme mais je v quand meme le changer. Sinon ca se recharge un extincteur ?


oui ca se recharge  :jap:


---------------
Wer hält deine Hand wenn es dich nach unten zieht ?  
Reply

Marsh Posté le 03-03-2004 à 22:38:21    

popopeye a écrit :

Ben du coup je l'ai essayé, pour voir, et bon y a l'air d'y avoir pas mal de pression quand meme mais je v quand meme le changer. Sinon ca se recharge un extincteur ?


De toute facon, si il est perime, il faudra le faire rehomologuer (si tu le recharge) sinon il compte pour naught a l'assurance :/
 
Edit : et encore plus si tu viens de le "tester"... un extincteur n'est pas reutilisable.


Message édité par Ciler le 03-03-2004 à 22:38:51

---------------
And I looked, and behold a pale horse: and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him. Revelations 6:8
Reply

Marsh Posté le 03-03-2004 à 23:29:42    

un sèche linge sur une multiprise spas génial je pense [:meganne]

Reply

Marsh Posté le 04-03-2004 à 00:00:56    

Trunchy a écrit :

un sèche linge sur une multiprise spas génial je pense [:meganne]


 
Ben non,c'est un porte fusible 20A pour 1 seche linge :D

Reply

Marsh Posté le 04-03-2004 à 18:42:13    

Ren' a écrit :


 
Ben non,c'est un porte fusible 20A pour 1 seche linge :D

Faudrait donc tirer une ligne dediée au seche linge avec un fusible de 20A c ca ?

Reply

Marsh Posté le 05-03-2004 à 02:22:45    

il faut faire correspondre le courant maxi demandé aux fils avec leur capacité, oui
si tu mets un sèche linge sur un prise et des fils destinés à une lampe de chevet ça va cramer un jour ou l'autre, forcément
il existe des normes strictes dans ce domaine, demande à un électricien
demande-lui de monter une terre et un disjoncteur différentiel, aussi, pour éviter des accidents ridicule (mais mortel!), je parie qu'il y est pas, à la terre, ton engin... ni le reste...


---------------
du vide, j'en ai plein !
Reply

Marsh Posté le 05-03-2004 à 02:56:54    

popopeye a écrit :

Voila on vient d'avoir un feu electrique dans la garage juste a coté des produits inflammables, a 2 mn pres le garage flambé.  
 
En fait ca a dijoncté et pas moyen de remettre le dijoncteur, ensuite on à vu des flammes dans le garage,le premier reflex a etait les couvertures et ca a marché, heureusement. Mais j'avait dans les mains l'extincteur qui date de 91, si je l'avait utiliser quels sont les risques? ca peut faire empirer les choses ou ca fait rien du tout ?
 
Sinon la cause du probleme electrique est bizarre, enfait c'est une prise murale qui a flambé, y avait une prise multiple branchée dessus et le seche linge entrain de tourner sur cette derniere. Ca peut venir d'ou?  faut un gros diametre de fils pour un seche linge ?


 
j'ai eu exactement la même chose ! multiprise + sèche linge dans le garage, un jour ça a pué le cramé et la multiprise a fondu :sweat: ... apparemment c'était à cause du sèche linge qui était foutu :/

Reply

Marsh Posté le 05-03-2004 à 11:59:26    

hpdp00 a écrit :

il faut faire correspondre le courant maxi demandé aux fils avec leur capacité, oui
si tu mets un sèche linge sur un prise et des fils destinés à une lampe de chevet ça va cramer un jour ou l'autre, forcément
il existe des normes strictes dans ce domaine, demande à un électricien
demande-lui de monter une terre et un disjoncteur différentiel, aussi, pour éviter des accidents ridicule (mais mortel!), je parie qu'il y est pas, à la terre, ton engin... ni le reste...

Si tout est à la terre (mais c'est pas un disjoncteur differentiel) apparament ca viendrait de la prise murale non encastrer que l'on avait mit. Selon un ami electricien ca arrive lorseque l'on met ces prises (qui vont tres bien pour les petits appareils) sur des appareils qui pompe plus. On va changer la prise et mettre un truc bien costaud ansi que la ligne mettre du mono brin de 2.5.

Reply

Marsh Posté le 05-03-2004 à 12:02:08    

marilou s'endort sous la neige... :love:


---------------
En espérant que le sujet ne dérange pas efex :o
Reply

Marsh Posté le 05-03-2004 à 12:32:22    

Les fils encastrer dans les mur sont interdit maintenant, ça doit ete dans des plaintes.
Effectivement il faut savoir qu'il y a une prise dédié et un fusible bien calibré pour les machine à laver ou seche linge car ils consomme beaucoup d'énergie.
Attention !.... Le différentiel qui est tres important, cela permet de savoir s'il y a pas de jus qui passe dans la masse.
Mais bon le sujet n'est pas la sécurité domestique  :D


Message édité par Berceker United le 05-03-2004 à 12:33:22
Reply

Marsh Posté le 05-03-2004 à 18:53:32    

jonas a écrit :

marilou s'endort sous la neige... :love:

:pt1cable:  g pas trop comprit là ?

Reply

Marsh Posté le 05-03-2004 à 20:36:18    

popopeye a écrit :

:pt1cable:  g pas trop comprit là ?


 
...carbonique de l'extincteur d'incendie :love:


---------------
En espérant que le sujet ne dérange pas efex :o
Reply

Marsh Posté le 05-03-2004 à 20:44:32    

Jonas a écrit :


 
...carbonique de l'extincteur d'incendie :love:

:jap: Ok la chanson de gainsbourg, je la connaissait pas j'avait donc pas fait le raprochement :D


Message édité par popopeye le 05-03-2004 à 20:46:20
Reply

Marsh Posté le 05-03-2004 à 21:17:36    

popopeye a écrit :

Faudrait donc tirer une ligne dediée au seche linge avec un fusible de 20A c ca ?


 
 
Exact,en aval d'un Disjoncteur Differentiel ou Divisionnaire,c'est un circuit spécialisé,comme celui pour la cuisinière :)

Reply

Marsh Posté le 05-03-2004 à 21:23:03    

sur un feu electrique il faut du sable

Reply

Marsh Posté le 05-03-2004 à 21:28:14    

paladin3333 a écrit :

sur un feu electrique il faut du sable

Comme c'etait foutu on aurait eu du mal a balancer du sable les couvertures ca a marcher mais un extincteur pour les feu electrique aurait etait mieux. Mais bon vu que la prise a fondu ca a fait disjoncter.

Reply

Marsh Posté le    

Reply

Sujets relatifs:

Leave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed