Problème de chauffe eau en option heures creuses/pleines EDF - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 28-02-2006 à 19:02:24
Vaudrait peut etre mieux que tu contacte un spécialiste pour ce problème, si quelqu'un savait comment faire il t'aurais déja repondu je pense
Marsh Posté le 28-02-2006 à 19:16:58
el tihaho a écrit : Vaudrait peut etre mieux que tu contacte un spécialiste pour ce problème, si quelqu'un savait comment faire il t'aurais déja repondu je pense |
+1
Déjà voir avec EDF si de leur coté le dispositif heures creuses/pleines est bien actif (avec envoi du signal via fil pilote)
Ensuite, faire passer un électricien (à défaut d'un proche qui s'y connait) pour véifier l'installation, voire faire ça tout bien comme il faut
En tout cas le sujet m'intéresse, je voudrais également installer un contacteur HP/HC pour mon chauffe-eau
Marsh Posté le 28-02-2006 à 21:22:10
merci a vous!
Le fait que je voudrais realiser de ca par moi meme sans payer une fortune a l'electricien.
laissez votre mail si vous voulez un schema.
Je vous tiens au courant les nouvelles.
Bonne soiree.
Marsh Posté le 28-02-2006 à 21:37:39
heuu EDF n'ammene pas un ptit fil chez toi pour ti dire si tu es en heure creuse ou pleine
Marsh Posté le 01-03-2006 à 14:18:21
Pour ton branchement va a leroy merlin ils ont des fiche pour les client ou tout ai explique dont notament pour brancher un chauffe eau en heure creuse car j ai eu le meme probleme et j' y suis arrivé. voila
Marsh Posté le 01-03-2006 à 19:02:09
oui, j'ai suivi le meme schema que le tien je pense.
y a un technicien EDF vient verifier le relais demain, je vous dirais quoi
Marsh Posté le 01-03-2006 à 22:15:13
salut
je vais t'expliquer comment ça fonctionne. je suppose que tu as un tableau de répartition avec des porte fusibles ou des disjoncteurs modulaires. Normalement tu raccordes ton contacteur J/N comme cela: Tu pars de la phase du porte fusible ou disjoncteur ( 2 A) et tu vas sur une borne de la bobine du contacteur, tu reparts de l'autre borne du contacteur vers un des fils qui sortent du relais J/N de l'EDF ( en principe tu as 2 fils qui sortent du tableau EDF), l'autre fil qui te reste tu le branche sur le neutre du porte fusible ou disjoncteur.
Quand l'Edf enverra le signal "NUIT" un petit contact se ferme dans leur relais et permet d'enclencher la bobine de ton contacteur jour nuit. Ce n'est qu'a ce moment là que tu auras du "jus " sur le chauffe eau.... Pour verifier si le relais edf fonctionne tu peux te fabriquer une lampe test ( une douille avec 2 fils) que tu vas mettre dans les trous des bornes de la bobine de ton contacteur Jour/ Nuit. Quand tu es en periode heure creuse ( nuit) la lampe doit s'allumer
Marsh Posté le 01-03-2006 à 22:30:34
merci bcp richarddu81!
Je pense que tu parle PRESQUE le meme schema que celui-ci.
http://www.legrand.fr/inter/libloc [...] acteur.pdf
sauf que dans ce schema, pour le disjoncteur de 2A, son neutre pars a une borne de contacteur, et le fil pilote EDF pars a son phase.
Mon contacteur peut enclencher, mais pb est de ne pas dans les plages des heures creuses.
A quoi tu pense pour ca?
Merci encore une fois!
Marsh Posté le 03-03-2006 à 07:28:04
bonjour,
excuse moi pour ma reponse tardive, je ne suis pas allé sur le net de 2 jours.....On rentre tard avec les depannages.... Pour en revenir a ton probleme, le schema de chez legrand est Ok aussi. Moi , je mets le neutre sur le contact EDF parce qu'a l'epoque c'etait conseille comme ça. Ca permet entre autre qu'en cas de modif sur l'horloge alors que l'installation ets sous tension c'est moins dangeureux....Le neutre, ça pique pas.....LOL et le fil entre le contacteur et le contact EDF porte bien la phase, mais apres le contacteur, donc le courant ets limité par la bobine, cela ne veut pas dire que tu peux le tenir avec les doigts mais c'ets moins dangeureux...
bon, si ça ne marche pas verifie qu'a l'heure du tarif de nuit ( tu trouves les heures d'enclenchement sur la facture de l'EDF, coté détail derniere ligne en bas de page) que tu as du courant entre les 2 bornes A1 et A2 ( voltmetre ou lampe test).
1* tu as du courant ( 220 ou 230 volts, ou bien encore l'ampoule test s'allume plein pot) tu dois verifier que ton contacteur est OK
2* tu n'as pas de courant....... verifie le cablage
3* tu as un compteur electronique: il y a 1 petit fusible a l'interieur ( fusible verre) tu peux ouvrir et changer ce fusible, c'ets pas plombé. Normalement c'ets celui de gauche si tu es en tarif heure creuse. celui de droite sert si tu as un tarif TEMPO,. DONC si tarif heures creuses et fusible grillé tu pique celui de l'autre coté et tu remplace celui qui te sert.
4* si le fusible ets OK, tu peux mettre ta lampe test dans les 2 bornes du compteur ( electronique, c'ets C1 et C2, si horloge ou relais decouplage tu peux la mettre dans les 2 bornes d'ou partent les 2 fils vers contacteur et neutre ou phase) le relais doit s'enclencher. si il ets trop loin pour que tu le voies ou l'entende, tu le mets sur marche forcé et il doit passer sur auto....
si ça fonctionne en pontant avec ta lampe, il y a 1 souci avec le relais ou le compteur, là, il faut voir avec EDF. Je ne sais pas chez toi, mais ici, il faut passer par un electicien pour que l'EDF se deplace.......
bon, je te laisse, faut que j'y aille..... N'hesite pas si probleme........ce soir , je verifierai si tuy as posté
BYe
bons test et j'espere que ça va fonctionner
Marsh Posté le 03-03-2006 à 18:20:56
merci bcp!!!
en fait le cablage que j'ai fait est tout bon, c'est le technicien qui a tomber l'horloge de signal heures creuses. Le compteur est en codage D mais l'horloge de ce signal de commande est en codage E.
Apres intervention de ce technicien hier, tout marche bien.
Pour votre info, le nouveau compteur EDF heures creuses/pleines n'a pas besoin de relais a cote, il ya deja ce module integre dedan et ca fonctionne bien.
Merci encore une fois richarddu81!
Marsh Posté le 03-03-2006 à 20:03:44
salut,
je suppose donc que tu as un compteur electronique pour que tout soit integré dedans.....ce qui m'etonne c'ets l'explication du gars EDF. Il n'y a qu'un seul codage a regler, il ne peux pas en mettre 1 sur D et l'autre sur D puisqu'il n'y a qu'un seul reglage en tout et pour tout. Tu verrais si tu avais acces a la touche de reglage qui se trouve dans la partie plombée du compteur qu'il y a 1 menu déroulant qui te permet de choisir quelques options , entre autre le codage pour les heures d'enclenchement, ainsi que quelques autres et même une remise a zero du comptage....... Content que ça marche, bye
Marsh Posté le 27-02-2006 à 13:09:17
bonjour.
J'ai branché comme il faut, sur le contacteur, le mode force marche bien. Mais sur le mode "auto", des que l'eau est froid, le chauffe eau commence se chauffer, n'importe les heures creuses ou pleines. Donc je ne sais pas si les 2 fils de pilotes des heures creuses/pleins controle bien le contacteur. A votre avis, comment je peux vérifier les signaux des heures creuses arrivent bien le contacteur? Et puis y a une différence entre ces deux fils?(bleu et noir)
J'ai l'option heures creuses/pleines et le code de comteurs est de "2 HC D".
Merci de meilleurs salutations!