Prise 20A / Fils 6mm2 pour plaque 6600W - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 15-01-2013 à 17:13:05
bobdylan06 a écrit : Salut |
Le risque est quand même de faire passer 30A dans du matériel prévu pour 20A
Logiquement on utilise rarement toute les plaques au maximum au même moment ; reste cependant à en être sûr et à vérifier à chaque utilisation, ce qui n'est pas vraiment pratique
Pour être tranquille un minimum, peut-être remplacer le disjoncteur divisionnaire par du 20A ?
(Autre truc, ne peut on pas agrandir le trou avec quelques coups de burin de faible diamètre du genre 10mm, j'ai quand même encastré quelques prises et interrupteurs de cette manière là après peinture laquée et pose du papier peint ?)
A la limite, poser la prise 32A en apparent, si la longueur des câbles le permet, comme dans mon cas ;
Et en réfléchissant davantage, il me semble d'ailleurs qu'il est principalement prévu dans les normes qu'il n'y ait pas de prise (dans mon cas, il s'agit d'une cuisinière et pas d'une table de cuisson) ; en effet il serait plus pratique, pour un appareil, fixe de relier directement les câbles muraux à ceux de l'appareil dans la boîte d'encastrement ; avec cache de sortie de câble, en utilisant les accessoires de connection adéquats comme dominos ou peut-être plus moderne...
Et dans ce cas, probablement pas besoin d'agrandir le trou ; peut-être d'ailleurs que l'installation d'origine était comme cela, avec liaison directe sans prise
Marsh Posté le 15-01-2013 à 23:10:05
Possible/probable
N'empêche que dans le cas d'appareil fixe, ce serait vraiment plus simple de raccorder directement et de mettre une sortie de câble à la place de la prise (surtout que la demande est de ne pas faire trop compliqué)
(c'est ce que l'électricien de l'époque nous avait vendu, disant même que les prises étaient interdites, alors que la cuisinière se trouve sur un socle à roulettes !)
Marsh Posté le 14-01-2013 à 21:52:01
Salut
J'ai une plaque de cuisson qui 6600W max. Dans le mur j'ai bien des fils en 6mm2 qui arrivent et qui sont reliés à un disjoncteur 32A. Jusque la tout va bien.
Mon soucis, c'est que les fils arrivent dans une boite encastrée qui permet de mettre une prise de 20A. Une prise de 32A étant plus grosse, ca rentre pas dans la boite.
La question que je me pose, c'est si je met une prise qui n'est pas spécifiquement du 32A, est ce que ca craint beaucoup ou pas. Parce que si c'est absolument obligatoire, il faut que je fasse un trou à la scie cloche et ça m'emballe pas plus que ça.
Si vous me demandez ce qu'il y avait avant, je vous répondrai que l'occupant précédent avait résolu le probleme en mettant une plaque de BA13... Et oui, comme ca pas de prise pas d'emmerdes...
Est-ce que je prend un gros risque si je met une prise+une fiche 20A sur un circuit 32A? This is the question.
Voila, si parmi vous certains ont une réponse à m'apporter, je vous en remercie d'avance.