Marsh Posté le 30-12-2007 à 11:41:02
Tu mouilles tes petits petons, tu mets les doigts dans la prise, et tu profites pendant quelques ms de la chute de tension.
De rien.
Marsh Posté le 30-12-2007 à 11:41:57
ReplyMarsh Posté le 30-12-2007 à 11:44:51
http://forum.hardware.fr/hfr/Emplo [...] ujet-1.htm
Mieux comme endroit pour demander de l'aide pour ses devoirs
Marsh Posté le 30-12-2007 à 11:47:08
lezgham a écrit : Quelqu'un peut me dire comment calculer la chute de tension sur un cable alu (3*95+50) qui alimente, en 400 v, un consomateur situé à 2000 m de la source qui debite 150 kVa. La connection est directe. |
Deja il manque plusieurs données à ton problèmes, quel est l'impédance de ta ligne, et l'impédance de ta charge, après c'est easy, mais bon sans c'est deux parametre ca va être dur , c'est en triphasé je suppose ?
Marsh Posté le 30-12-2007 à 18:17:47
lezgham a écrit : Quelqu'un peut me dire comment calculer la chute de tension sur un cable alu (3*95+50) qui alimente, en 400 v, un consomateur situé à 2000 m de la source qui debite 150 kVa. La connection est directe. |
La composante résistive de la chute se calcule facilement :
Tu commences par calculer le courant phase I = 150000/(400*racine(3))
Connaissant la section du conducteur ,sa longueur et la résistivité de l'alu ,tu calcules la résistance R = r l/s avec r=résistivité l=longueur ,s = section
Ensuite ,tu calcules la self L à partir de la valeur linéique donnée par le constructeur
Ce qui te permet de calculer le module de l'impédance : |Z| = Racine (L²Omega²+R²)
La chute par phase est |Z| x I
En toute rigueur ,cette chute ne se soustrait pas directement à la tension source ,mais si le cos phi de la charge n'est pas trop mauvais (>0,7) ,on peut le faire sans trop d'erreur.
Nota : la chute résistive est souvent négligeable devant la chute selfique ,ce qui simplifie souvent les choses .
Marsh Posté le 02-01-2008 à 10:59:12
Comme promis ,une réponse un peu plus précise :
Marsh Posté le 02-01-2008 à 13:18:10
Merci beaucoup pour votre disponobilité et pour le travail fourni.
Je vous remercie infiniment et Bonne et heureuse année 2008!
Merci encore !!