Conseil sur branchement éléctrique - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 09-08-2007 à 14:03:55
TF1 risque de remplir ton frigo de coca, à part ça je vois pas...
Marsh Posté le 09-08-2007 à 14:04:27
La multiprise ne te protège pas (en dehors de celles prévues à cet effet avec parafoudre ou protection surtension).
Par contre vu la charge dessus, prends une bonne marque et pas une no-name.
Marsh Posté le 09-08-2007 à 14:09:12
Es tu locataire?
Si oui, c est pas trop normal de n avoir qu une seule prise dans ta cuisine.... essaye de voir avec le prorpio si tu ne peux pas faire tirer une ligen électrique (protection 16ampères) pour juste le frigo (c est con comme la lune a faire, avec un système de plinthes)
Si non : passes chez casto, y a tout ce qui faut, et réalise par toi même le branchement.
conseil : ferme l électricité au compteur avant, sinon, tu nous jouera Claude François dans Podium 2
Marsh Posté le 09-08-2007 à 14:10:15
TastaHFR a écrit : |
C'est pas la multiprise qu'il faut voir mais ton fusible de ton compteur est-ce qu'il tient la charge :
Pour savoir cela tout simple : P = U x I
Marsh Posté le 09-08-2007 à 14:12:41
A priori il tient déjà la charge...
Par contre vu la qualité de certaines multiprise fabriquées en Asie, une marque est préférable quand tu as pas mal de choses gourmandes branchées sur une multiprise...
Marsh Posté le 09-08-2007 à 14:14:01
32A pour la prise sur laquelle est branché mon matos
Pour la multiprise c'est une noname
Marsh Posté le 09-08-2007 à 14:15:21
ssmsup a écrit : |
En 12V ou pas ?
Marsh Posté le 09-08-2007 à 14:24:31
32A t'es tranquille pour ce que tu as dessus... mais ne prends pas le jus car tu seras tranquilisé pour un moment...
Conseil : investit 15 € dans une bonne multiprise.
Marsh Posté le 09-08-2007 à 14:27:33
Il faut cumuler les puissances des appareils raccordés à la multiprise et comparer la puissance max
admise par la même multiprise
Marsh Posté le 09-08-2007 à 14:27:58
Heu, un frigo c'est pas une plaque induction hein. Frigo+télé+dvd ça n'atteint même pas les 1000w je parie. Je vois pas où est le danger sachant que le max sur une prise standard est de 3500w....
EDIT: et en plus c'est du 32A, donc le double, encore moins d'inquiétudes à avoir.
Marsh Posté le 09-08-2007 à 14:53:24
ObsydianKenobi a écrit : Heu, un frigo c'est pas une plaque induction hein. Frigo+télé+dvd ça n'atteint même pas les 1000w je parie. Je vois pas où est le danger sachant que le max sur une prise standard est de 3500w.... |
+ paicai il a oublié de preciser ce petit detail branchée sur cette meme multiprise qui tourne toute la journée en ce moment
Marsh Posté le 09-08-2007 à 15:06:19
Ouais c'est sûr, ajoutons 600w pour le PC, 300w pour un plasma 42", et 100w pour un frigo américain pour atteindre la somme faramineuse de 1000w, sur 7000w possible sur cette prise 32A. Wow, quel danger
Marsh Posté le 09-08-2007 à 15:10:33
ObsydianKenobi a écrit : |
ca me rassure , c'est l'electricien qui etait passé il y a quelque temps qui semblait vraiment choqué de voir le frigo branché sur une prise normale avec en plus d'autres choses
Marsh Posté le 09-08-2007 à 15:12:38
Bah normal, il voulait te faire peur pour refaire ton installation...
Marsh Posté le 09-08-2007 à 15:25:03
Merci pour vos réponses, je vais pouvoir mettre une autre console sans souci donc
Marsh Posté le 09-08-2007 à 15:27:23
Ben ouais. Un bête aspirateur ou four micro-ondes tire plus de courant que tout ton barda...
Marsh Posté le 23-12-2007 à 17:09:34
ATTENTION, si j'ai bien compris, il y a une prise 32 A (ça n'existe plus maintenant c'est des sorties de câble) sur laquelle sont branché divers appareils prévu pour du 16 A.
Et bien c'est interdit et même très dangereux, puisque une ligne 32 A, c'est fait pour du matériel 32 A (Four, plaque chauffante, etc...).
En cas de problème avec un des appareils branché sur la ligne 32A, vos appareils auront largement le temps de cramer, la multiprise également avant que le disjoncteur ou le porte fusible saute.
La solution par ordre de préférence :
- tirer une ou plusieurs ligne 16 A 2.5 mm².
ou
- remplacer le disjoncteur ou porte fusible 32 A par du 16 A.
et
- acheter une multiprise avec disjoncteur magnéto-thermique différentiel 10A/30mA.
Pour ceux qui disent que ça tient largement, (normal que l'électricien soit choqué ) la ligne en 6 mm² tient mais les appareils et multiprises ne sont pas protégé.
Fuyez comme la peste le noname ou pas cher en matériel électrique, déjà que les produits de marque deviennent de plus en plus pourri alors le sans marque !!!!
De plus ne jamais mettre une multiprise sur une multiprise, ni "bricoler" en éléctricité. Et pour finir c'est une erreur classique qui tient jusqu'au jours ou ça crame (Vécu).
Marsh Posté le 09-08-2007 à 14:02:27
Bonjour a tous
J'ai une petite question qui me turlupine
J'ai un appartement avec une cuisine qui est reliée au salon. Mon souci est que le frigo est branché sur une multiprise classique.
Sur cet multiprise, j'ai également ma tv et divers appareil éléctrique (dvd, console...)
Quelqu'un m'a dit que c'etait dangeureux et anormal que le frigo soit relié comme ca.
J'ai malheureusement pas d'autre choix
Concrètement, qu'est ce que je risque ? Est-ce que je peux trouver une multiprise qui offrira une meilleur protection ?
Merci d'avance pour vos conseils avisés