[Help] Avis sur diagnostique electricté

Avis sur diagnostique electricté [Help] - Vie pratique - Discussions

Marsh Posté le 16-06-2014 à 11:21:59    

Bonjour à tous,
 
Je dois signer un compromis de vente pour un appart à Paris et j'aurai besoin d'un conseil par rapport au diagnostique éléctricité.  
Si certains d'entre vous s'y connaisse un peu et veulent bien m'aider sur le sujet... A savoir si ca semble être des grosses anomalies et si ca risque de m'entrainer loin dans des frais remise aux normes...
 
https://farm4.staticflickr.com/3898/14433586394_8e764db405_c.jpg
 
 
Merci d'avance

Message cité 1 fois
Message édité par nicoolaa le 16-06-2014 à 11:29:46
Reply

Marsh Posté le 16-06-2014 à 11:21:59   

Reply

Marsh Posté le 16-06-2014 à 11:33:58    

heu, genre y'a que des anomalies gravissime, y'a pas de terre, y'a pas de protection fonctionnelle et tout est obsolète au niveau des normes, oui ça pue le changement complet de l'installation
 
je sais pas ce que vaut la baraque par ailleurs mais une installation à ce point moisie est surement accompagnée d'une isolation tout aussi moisie...
 
bref ça donne pas envie du tout là

Reply

Marsh Posté le 16-06-2014 à 11:35:39    

nicoolaa a écrit :

Bonjour à tous,

 

Je dois signer un compromis de vente pour un appart à Paris et j'aurai besoin d'un conseil par rapport au diagnostique éléctricité.

 

En tant qu'acheteur ou vendeur ??

 



Message édité par aout2012 le 16-06-2014 à 11:36:20
Reply

Marsh Posté le 16-06-2014 à 11:37:16    

c'est un appart dans paris - immeuble 1960

Reply

Marsh Posté le 16-06-2014 à 11:39:55    

en tant qu'acheteur :jap:

Reply

Marsh Posté le 16-06-2014 à 11:42:48    

Même chose que roger, aucune protection valable du réseau électrique.

 

Je parie que sous la baignoire c'est plein de dominos oxydés :sweat:
Le coupe circuit de tête 500mA ne fonctionne pas en test...

 

Et le combo ultime : circuits sans protection (B4.3a1) et fils apparents (avant dernier). En gros tu laisses trainer une main derrière la cuisinière et tu restes collé jusqu'à la mort (ou TCHI TCHI).

 

Enfin... le TCHI TCHI ça sera plutôt au moment de payer la facture pour remise aux normes qui est impérative dans ce cas (8-9K€ en province pour une maison).


Message édité par Beorn le 16-06-2014 à 11:47:07
Reply

Marsh Posté le 16-06-2014 à 11:53:17    

waou vous me faites sacrément peur tous

Reply

Marsh Posté le 16-06-2014 à 12:11:43    

Ben oui, l’électricité ça ne sent pas et ça n'explose pas comme du gaz mais c'est tout aussi mortel (95% des victimes meurent dans les incendies d'origine électrique).

 

On peut dire qu'avant les années 90 voir début 2000 (inertie des installateurs et création du consuel), les installations électriques sont WTF-esque voir dangereuses (avant 1970 c'est pire).

 

Téléphones à un électricien pour un devis de remise aux norme totale vite fait par tel et négocie avec le vendeur. Ne fait pas une simple mise en sécurité, fait une remise à neuf totale car les sections des fils en place sont surement insuffisantes.