Electricité - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 23-12-2005 à 23:06:18
salut,
Si tu respectes bien ton schéma, y'a pas de souci
Par contre ta 2ème idée, d'après ce que je comprends c'est interdit
En fait pour faire simple, il faut que dès que tu ouvres ton porte-fusible, la phase et le neutre de ce circuit doit être coupé en même temps.
Voila bonne rénovation!
Marsh Posté le 24-12-2005 à 11:55:36
Je suis pas sùr que tu m'es bien compris. Ma 2eme idée est de relié les 3 neutre ensemble par un domino par exempleet ensuite faire arrivé un câble plus gros jusqu'au fusible.
Marsh Posté le 24-12-2005 à 12:02:24
au niveau du schema c'est la meme chose, juste la realisation qui difere un peut non?
Marsh Posté le 24-12-2005 à 12:07:35
Oui en effet, je ne l'avais pas vu sous cet angle là.
Cela revient toujours au même, pas de souci
Marsh Posté le 26-12-2005 à 15:30:03
Merci dioche .
J'ai finalement fais comme ma deuxième idée ca fais plus propre dans le tableau électrique.
Marsh Posté le 23-12-2005 à 22:29:16
Bonsoir,
J'aurai besoin de vos lumière.
Je suis en train de refaire l'electricité de chez moi.
J'aimerai savoir si il est autorisé, pour respecter les normes d'installations électriques de connecté, de faire ce type de branchement :
où faut-il relier les 3 neutres avant l'arrivée au fusible?
Cordialement,
Message édité par tepitepo le 24-12-2005 à 11:56:11