Marsh Posté le 28-12-2006 à 11:21:01
770w/h * 24 * 5 = 92kw .
après je suis une buse en éléctricité
Marsh Posté le 28-12-2006 à 11:23:15
ReplyMarsh Posté le 28-12-2006 à 14:09:08
N3il a écrit : 120*0.77*x, où x est le prix du KW/H |
KW*H et non pas KW/H
Marsh Posté le 28-12-2006 à 14:10:41
Merci à tous pour ces réponses.
Bonnes fêtes de fin d'année.
Marsh Posté le 28-12-2006 à 14:17:48
Ren' a écrit : Conso = 3.5 * 24 * 5 = 420 Wh... |
Euh...non
Faut prendre la consommation du bidule (en multipliant 220v par 3.5A) et multiplier par le nombre d'heures durant lequel il a tourné, puis enfin multiplier par le prix du KwH.
Notons qu'on fait abstraction ici de la puissance qu'il a fallu pour démarer l'engin, qui doit être négligeable devant la consommation en continu sur 5 jours.
Marsh Posté le 28-12-2006 à 14:20:11
J'ai confondu avec la charge (Q = I * t), 420 Ah...
Alors (W = P * t) 750 * 24 * 5 = 90 kWh
Marsh Posté le 28-12-2006 à 14:22:42
Ren' a écrit : J'ai confondu avec la charge (Q = I * t), 420 Ah... |
grilled de 3 heures . Autrement quelqu'un à le prix du kw*h ? pour finir le calcul ^^
Marsh Posté le 28-12-2006 à 14:24:05
Tu t'es gourré dans tes données
0.1074 /kWh pour les abonnements de 6 kVA à 36 kVA
Marsh Posté le 28-12-2006 à 15:22:09
ReplyMarsh Posté le 28-12-2006 à 15:24:46
Ren' a écrit : Tu t'es gourré dans tes données |
non tu t'es gourré tu as pris la puissance du machin, j'ai pris la conso (3.5A*220V et hop 770 et non 750W ).
donc moins de 1 de conso ?
Marsh Posté le 28-12-2006 à 15:42:26
N3il a écrit : Euh non |
Bah, quand on multiplie des KiloWatt par des heures, ça donne des KW*H, tu trouves pas ça logique
Les Watts, c'est c'est joules/seconde (et les joules, c'est une quantité d'énergie). Donc quand on multiplie des Watts par des heures, on obtient une quantité d'énergie (en Watt*heure, ce qui est homogène à des joules). C'est cette quantité d'énergie qui nous intéresse ici pour savoir ce qu'on va payer. Plus la quantité d'énergie qu'on a utilisée est grande, plus on va payer, logique.
Marsh Posté le 28-12-2006 à 16:02:03
geant_bleu a écrit : non tu t'es gourré tu as pris la puissance du machin, j'ai pris la conso (3.5A*220V et hop 770 et non 750W ). |
[mode relou on] T'aurais du mettre 230V [/mode relou off]
Marsh Posté le 28-12-2006 à 16:07:12
ReplyMarsh Posté le 28-12-2006 à 16:35:52
geant_bleu a écrit : j'ai pris les indications de jerome, il a pas dis qu'il habitait en France |
Cependant dans son profil, il est indiqué qu'il habite à Toulouse, c'est donc bien en France
/enculage-de-mouches
Marsh Posté le 28-12-2006 à 22:20:51
Misssardonik a écrit : Cependant dans son profil, il est indiqué qu'il habite à Toulouse, c'est donc bien en France |
Peut être que c'est dans sa maison de vacance
/enculage-de-bactérie
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:42:09
C'est pour ma résidence principale à Toulouse.
Merci pour toutes ces précisions et cette fin de débat amusante.
Marsh Posté le 16-01-2007 à 22:15:31
up !
Dans certaines docs, on indique que la quantité chiffrée en W corespond à la consommation.
C'est faux non ?
Mais quand l'ampérage n'est pas indiqué (seulement les Watts), comment fait-on pour calculer la consommation ?
Marsh Posté le 16-01-2007 à 22:32:54
Comme expliqué précédemment :
E correspond à l'énergie consommée. Elle peut se calculer ainsi :
E = P * t
avec :
P : puissance consommée (en Watts)
t : temps de fonctionnement de l'appareil (en heure pour avoir E en WattHeure (Wh), ou en seconde pour avoir E en Joules (J)).
EDF facture l'énergie consommée, et non la puissance consommée, en toute logique.
Tu n'as pas besoin de l'ampérage, qui fait partie de la puissance consommée, par la relation P = V * A
avec :
V : tension (en Volts)
A : intensité (en Ampères)
Marsh Posté le 17-01-2007 à 03:10:58
Misssardonik a écrit : KW*H et non pas KW/H |
kWh et non pas KWH
/enculage-d'ADN
Marsh Posté le 17-01-2007 à 06:44:38
Ren' a écrit : J'ai confondu avec la charge (Q = I * t), 420 Ah... |
charly007 a écrit : Comme expliqué précédemment : |
Ok, donc le calcul précédent était faux non ?
Il fallait faire 750*24*5 Wh donc.
Marsh Posté le 17-01-2007 à 12:09:03
kzimir a écrit : P=U*i*cos(phase) non ? |
Non mais la puissance on l'a donné
Marsh Posté le 17-01-2007 à 18:47:47
Calculée avec P=U*i. Est-ce normal de ne pas faire intervenir la phase ? Une fois qu'on a la puissance de toute façon, il suffit de multiplier par le temps et le prix du kWh
Marsh Posté le 17-01-2007 à 19:19:31
kzimir a écrit : Calculée avec P=U*i. Est-ce normal de ne pas faire intervenir la phase ? Une fois qu'on a la puissance de toute façon, il suffit de multiplier par le temps et le prix du kWh |
Bah de toute façon la puissance réactive se paye aussi
Marsh Posté le 17-01-2007 à 20:13:25
ReplyMarsh Posté le 18-01-2007 à 18:30:12
sidorku a écrit : Bah de toute façon la puissance réactive se paye aussi |
Non ! Les particuliers ne paient que la puissance active .
Marsh Posté le 28-12-2006 à 11:07:25
Bonjour,
Pouvez-vous me dire comment calculer la consommation électrique de ce type d'appareil :
- déshumidificateur
- puissance : 750 W
- tension : 220 V
- consommation : 3.5 amp
- Intensité démarrage : 12 amp
Il a tourné pendant 5 jours en continu.
Merci pour votre aide.
C'est pour un dégat des eaux, j'ai l'expert qui vient cet après-midi.